我们酒店由地下室水泵房统一供应的冷热水。每个热水终端都有回水管至系统回水主管回至中转集水箱。每个区安装了热水表及回水表。但经常发生回水数值大于热水数值的情况。请教一下各位大侠,这个问题是如何发生的?

主题

好友

1200

积分

高级领班

签到天数: 63 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-10-2 12:27:53 |显示全部楼层
你们的设计思路有问题,应该是整体环网管路设计,而不是每个终端回路设计。
TA共获得:小费
  • zuihc 2015-10-5 19:55小费+0谢谢关注!大方向设计是整体环网的。到每一层每一户是末端回水至回水主管的。
回复

使用道具 举报

主题

好友

1727

积分

部门主管[初]

签到天数: 268 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-10-3 11:17:28 |显示全部楼层
用2天时间专门观察其中1到2个表的情况,估计是表回转除了问题
TA共获得:小费
  • zuihc 2015-10-5 19:51小费+0谢谢!分析了一下。无论怎么说,回水是通过了热水表之后的热水终端,再回到系统回水主管的。回水表数值越大,热水表数值就应该更大,因为,热水表数值里还包括终端使用这一环节啊。这几天,我再观察了一下。
回复

使用道具 举报

主题

好友

6160

积分

版主

签到天数: 463 天

连续签到: 3 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-10-3 16:15:13 |显示全部楼层
感谢分享。。。
回复

使用道具 举报

主题

好友

171

积分

中级服务员

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-10-5 19:51:42 |显示全部楼层
chaixiansheng 发表于 2015-10-3 11:17
发表于 2015-10-5 19:55:09 |显示全部楼层
bbs6972100 发表于 2015-10-2 12:27
你们的设计思路有问题,应该是整体环网管路设计,而不是每个终端回路设计。 ...

谢谢关注!大方向设计是整体环网的。到每一层每一户是末端回水至回水主管的。
回复

使用道具 举报

主题

好友

6160

积分

版主

签到天数: 463 天

连续签到: 3 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-10-6 16:44:50 |显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

主题

好友

913

积分

版主

签到天数: 70 天

连续签到: 3 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-10-9 16:05:18 |显示全部楼层
我过来学习学习
回复

使用道具 举报

主题

好友

415

积分

初级领班

签到天数: 134 天

连续签到: 1 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-12-20 09:52:48 |显示全部楼层
只能在终端加热水表。
回复

使用道具 举报

主题

好友

5

积分

初级服务员

该用户从未签到

发表于 2017-5-28 15:21:38 |显示全部楼层
A、循环热水表的设计误区:设计人员没有考虑到水表本身是存在误差的,按照片设计人员的想法,水表应该是0误差,也就是没有误差,这样供水-回水=用水量。
B        供水-回水 不准确的原因: 每个用水户的两块水表组成一个供回水系统,此系统中的水是24小时循环的。以确保用水随时用水都是热的。而系统中每块水表都有±2%的误允许值,两个水表合在一起实际误差值在±4%之间,这个误差值只要不是0,在经过24小时循环后,所产生的误差水量有很大可能比实际用水还要大。而且误差偏向不确定,如果是正数误差,则误差值为正数,会加大用户的用水量数值。如果误差值为负数,会减小用户用水量值。甚至出现负用水量。
举个简单的例子,如果一用水户一个月不用水(原因比如不在家,觉得贵等),而循环系统的误差按1%算,假设两只水表的口径按DN20算,DN20水表的流量每小时4方水表,那么一个月的误差值为:4方*24小时*30天*1%误差=28.8方水。好了,该用户这一个月没有用水,而通过水表供水减去回水所得出的数值为28.8方水。如果误差值为负的1%,那么这一个月供水方还要倒找给用水28.8方钱。
此类误差值会随着水表口径变大而变大。