[制冷暖通] 酒店空调冷冻水系统没有补水压力突然猛升是什么情况

[复制链接]

主题

好友

17

积分

初级服务员

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-3-11 20:17:14 |显示全部楼层
酒店冷冻水系统屋顶没有设置膨胀水箱,补水是用水泵直接补水。平时空调主机关的时候冷冻泵总会循环运行一直到水温没有制冷效果为止大概会运行个1个小时这样。正常情况根据层高110米 主机机房压力1.12MPA这样 ,关机水泵运行一小时后回机房一看压力跑到了1.6MPA到2MPA以上去了,难道是热胀冷缩导致压力猛增的吗 有时候又不会出现,有时候又会这样太危险了。如果加装膨胀水箱可以在屋面的支管加装吗?应为营运后期再膨胀水箱加到最底层的主管上几乎不可能了。

主题

好友

10

积分

初级服务员

该用户从未签到

发表于 2017-5-10 15:40:05 |显示全部楼层
制冷状态下应该不是水的体积变化导致,有几个方面的原因:集分水器之间有没有压力平衡阀?末端设备是否有电动阀?如果末端设备关闭较多,二通阀关闭多了,对压力是有影响的